Vai al contenuto
PLC Forum


Funzioni Speciali Logo!


Messaggi consigliati

Inserito:

alcune domande al volo sul LOGO!

- è possibile vedere lo stato di vanzamento del conteggio di un contatore?

-è possibile parametrizzare un'uscita analogica 0-10v al valore di un contatore?

- vi son contatori che mantengono lo stato del conteggio anche in caso di power off?

- l'ingresso analogico 0-10 v può essere galvanicamente separato dall'alimentazione? (es ingresso di una batteria mentre il LOGO! è alimentato da alimentatore)

grazie a chi mi aiuta

  • 9 months later...

Inserita:

vi son contatori che mantengono lo stato del conteggio anche in caso di power off?

Anche io ho lo stesso quesito, qualcuno mi può aiutare?

Inserita:

1- è possibile vedere lo stato di vanzamento del conteggio di un contatore?

provare con OBO4 fa il test on line

2-è possibile parametrizzare un'uscita analogica 0-10v al valore di un contatore?

si

3- vi son contatori che mantengono lo stato del conteggio anche in caso di power off?

non lo so

4-l'ingresso analogico 0-10 v può essere galvanicamente separato....

per l'ingresso I7-I8 no

mi sa anche per AM2

Inserita: (modificato)
- è possibile vedere lo stato di vanzamento del conteggio di un contatore?
Sì, è possibile anche fare in modo che venga visualizzato sul display del Logo (per la versione OBA4)

-è possibile parametrizzare un'uscita analogica 0-10v al valore di un contatore?
Non sapevo che fosse possibile, ma 1234 sostiene di sì. Come si fa?

- vi son contatori che mantengono lo stato del conteggio anche in caso di power off?
Se per "power off" intendi la mancanza di alimentazione: sì, basta attivare la funzione di "ritenzione". La stesa cosa vale anche per i relè e per tutti gli altri blocchi "con memoria". Modificato: da mircoelektra
Inserita: (modificato)
è possibile parametrizzare un'uscita analogica 0-10v al valore di un contatore?

che sappia io non ci sono ancora le uscite analogiche, arriveranno in giugno, ora è possibile fare il contrario, cioè usare un ingresso analogico come set point di un temporizzatore .

Per quanto riguarda il mantenimento di dati dopo lo spegnimento nessun problema per 80 ore circa, se i blocchi sono dichiarati ritentivi.

per visualizzare la lettura istantanea dei contatori puoi usare anche i testi sul display

per quando riguarda la separazione di potenziale, mi spiace deluderti, ma non c'è.

Trovi il manuale sul sito Siemens

http://support.automation.siemens.com

Modificato: da rimonta
Inserita:

2-è possibile parametrizzare un'uscita analogica 0-10v al valore di un contatore?

contatore- limite attivazione-riferimento

Inserita:
contatore- limite attivazione-riferimento

Potresti spiegarti meglio?

Un contatore fornisce in uscita un valore "binario", non analogico.

Un' uscita analogica deve essere collegata ad un blocco che dia un segnale di uscita analogico (ingresso analogico, merker analogico, amplificatore analogico ... da quel che so sono gli unici blocchi con uscita analogica!).

Inserita:

ingresso analogico-interruttore a valore di soglia analogico-contatore (riferimento)-uscita.

schema base

strumenti-scelta apparecchiatura-OBO4/5

nella sezione analogico, hai altri comandi

Inserita:
vi son contatori che mantengono lo stato del conteggio anche in caso di power off?

Ho risolto: appunto spuntando "ritenzione" e inserendo una memory card"

Grazie a tutti

Inserita:

la memory card non serve per la ritenzione dei dati

Inserita:
la memory card non serve per la ritenzione dei dati

Veramente? Io l'ho inserita su suggerimento del rivenditore Siemns. Non ho nemeno provato senza.

Inserita: (modificato)

Potresti spiegarti meglio?

Un contatore fornisce in uscita un valore "binario", non analogico.

Un' uscita analogica deve essere collegata ad un blocco che dia un segnale di uscita analogico (ingresso analogico, merker analogico, amplificatore analogico ... da quel che so sono gli unici blocchi con uscita analogica!).

Non devi collegare un filo tra il segnale analogico e il contatore, ma bensì fare doppio click sul contatore e premere il(i) pulsante(i) "Riferimento".

Potri così "collegare" le soglie a un comparatore, a un amplificatore o a un interruttore di soglia analogici (che devono essere già stati inseriti).

Certo che 1234 conta le parole !

Modificato: da JumpMan
Inserita:

Veramente? Io l'ho inserita su suggerimento del rivenditore Siemns. Non ho nemeno provato senza.

mai ascoltare i rivenditori Siemens ! :P

Inserita:
Non devi collegare un filo tra il segnale analogico e il contatore, ma bensì fare doppio click sul contatore e premere il(i) pulsante(i) "Riferimento".

Potri così "collegare" le soglie a un comparatore, a un amplificatore o a un interruttore di soglia analogici (che devono essere già stati inseriti).

Ok, questo mi è chiaro.

Non capisco però come si possa parametrizzare un' uscita analogica al valore di un contatore.

Tu descrivi il procedimento per ricavare un segnale "binario" (uscita del contatore) dipendente da valori analogici. Ma l' uscita del contatore è comunque binaria.

Il problema mi pare che fosse quello di generare un valore analogico in uscita dipendente dal valore di un contatore. Come si può fare cio?

Leggendo il manuale delle funzioni analogiche della versione del Logo OBA5 (che non conoscevo) vedo che sono stati inseriti alcuni blocchi in più rispetto la OBA4, tra cui un blocco "Rampa".

Secondo me, "a sentimento", si potrebbe sfruttare questo blocco visto che i livelli a cui la rampa deve arrivare possono essere parametrizzati al valore di un contatore, pertanto si può, ad esempio, generare un' uscita analogica di valore pari al valore "contato" dal contatore.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...