fiorezzz Inserito: 30 marzo 2007 Segnala Share Inserito: 30 marzo 2007 Vi faccio un esempio : se inserisco la chiamata all SFC2 e passo come valore al parametro RET_VAL=MW50 va bene ma se scrivo MW350 viene segnata in rosso e non accettata .Perche? Questo sovente mi capita con altri parametri quando magari chiamo funzioni Siemens Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bab Inserita: 30 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2007 Controlla cosa vuole come RET_VALUE ( int o word )controlla come hai dichiarato ( tabella simboli ) la MW350devono corrispondereciaoLuca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Corrieri Inserita: 30 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2007 Ciaonel tuo PLC non hai disponibile la MW350, se la avessi vorrebbe dire che tu avresti 350 bytes di merkers ... un po' tanti ... o perlomeno, il valore parte da 128 byte per una 312, 256 per le 313, 512 per le 314, 2048 per le 315, 4096 per le 317 e 8192 per le 319 ... verifica comunque i valori non vorrei aver letto male, cerca il manuale in rete .Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora