Vides Inserito: 3 dicembre 2003 Segnala Inserito: 3 dicembre 2003 Ciao, mi stò approciando ora alla CP343-1 IT in quanto dovrei creare una comunicazione tra una CPU315-2 DP e un PC su rete FTP.Vorrei creare una connesione con PLC client e PC server, ma ancora non mi è chiaro se devo usare i blocchi FTP_STORE/FTP_RETRIEVE o se è meglio usare AG_SEND/AG_RECEIVE Qualcuno di voi mi sà indicare la retta via??????
michele86 Inserita: 27 dicembre 2003 Segnala Inserita: 27 dicembre 2003 Allora...Sono stato assente dal forum per parecchio tempo a causa del lavoro opprimente.Comunque se devi realizzare un collegamento FTP non puoi usare le FC5, FC6 ma chiamare le funzioni FTP nel seguente ordine:Per memorizzare un DB sul PC:- FC40 "FTP_CONNECT" sempre se non sei già connesso- FC41 "FTP_STORE" e gli passi i parametri come ti dice l'. (lo stesso per sopra)- FC44 "FTP_QUIT" per chiudere la connessionePer prendere un DB dal PC (devi predisporre su PLC un DB di tanti byte quanti il file)- FC40 "FTP_CONNECT" sempre se non sei già connesso- FC42 "FTP_RETRIEVE" e gli passi i parametri come ti dice l'. (lo stesso per sopra)- FC44 "FTP_QUIT" per chiudere la connessioneL'FC43 "FTP_DELETE" serve per cancellare un file dal PC se esiste già per esempio.Sxo di esserti stato utileCiaoMB
CIARMA Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Salve,ho installato 2 valvole e relativi servovomandi per comandare la zona giorno e notte della casa.i due servocomandi hanno 5 fili.adesso vi chiedevo come devo fare per gestirli e cioè come devo collegarli elettricamente.sul sito dell'enolgas ho trovato le seguenti spiegazioni:1 NEUTRO COLLEGAMENTO DEL NEUTRODEL SISTEMA ELETTRICO 2 APRE QUANDO LA FASE DEL SISTEMA ELETTRICO VIENE COLLEGATAAL MORSETTO 2 AVVIENEL’APERTURA DELLA VALVOLA 3 CHIUDE QUANDO LA FASE DEL SISTEMA ELETTRICO VIENE COLLEGATAAL MORSETTO 3 AVVIENELA CHIUSURA DELLA VALVOLA 4 FASE CON VALVOLACON VALVOLA APERTA PRESENZADI FASE SUL MORSETTO 4 5 FASE CON VALVOLA CHIUSA CON VALVOLA CHIUSA PRESENZADI FASE SUL MORSETTO 5 6 TERRA MORSETTO PER COLLEGAMENTO ALL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA Quindi se ho capito bene io dovrei collegarmi al neutro morsetto 1 e poi ad al morsetto 2 o 3 secondo le mie esigenze.da dove devo prendere la fase per comandare il morsetto 2 o 3?dal termostato (ne ho 2 di termostati-zona giorno e notte) o forse dalla caldaia??aiutatemi!!!saluti
CIARMA Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Scusate ragazzi se nel post precedente era difficile interpretare il mio problema.riassumo: come devo effettuare i collegamenti elettrici per comandare il servocomando della valvola per i termosifoni??saluti e grazie a tutti
mzara Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Dalle indicazioni che hai fornito, io la collegherei come da schemino allegato.Assicurati che la valvola sia dotata di finecorsa per l'arresto del motore......altrimenti ti dura poco!!!!!!
solchiere Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Concordo pienamente con Mzara.Probabilmente questi morsetti, che non servirebbe collegare:4 FASE CON VALVOLACON VALVOLA APERTA PRESENZADI FASE SUL MORSETTO 4 5 FASE CON VALVOLA CHIUSA CON VALVOLA CHIUSA PRESENZADI FASE SUL MORSETTO 5 sono dei contatti per comandare altri dispositivi o controlli di attuazione o segnalamento.Nel tuo caso non serve collegarli. Occhio però, specie se colleghi più valvole, alla compatibilità con il termostato, ovvero alla corrente che il relay del termostato può sopportare. Per verificarlo controlla le specifiche del relay del termostato ed il consumo della/e valvola/e.Eventualmente usa un relay esterno eccitato dal termostato (spero che tu conosca qualche termine tecnico, altrimenti questa frase assume un significato strano... ).Controlla che non ci siano problemi elettrici di "compatibilità" con la caldaia, se anche questa è connessa (per l'accensione) agli stessi morsetti del relay del termostato. A volte alcune caldaie utilizzano una bassa tensione (e scarsa corrente) per la connessione al termostato. Se fosse così probabilmente avresti bisogno di un relay esterno a 2 scambi (elettricamente indipendenti).
mappamo Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Ciao, oltre alle connessioni dello schema postato, devi comandare la caldaia.I morsetti 4 (dove trovi una fase a valvola aperta) dei servocomandi usali per eccitare un relè, il cui contatto servirà per dare il consenso alla caldaia (classico comando TA).Potresti avere problemi con i cronotermostati, non tutti hanno un contatto in scambio!Alcuni servocomandi sono predisposti con un relè interno per ovviare al problema, ma non penso siano i modelli che hai tu.
settepertre Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 (modificato) visto che si tratta di due valvole per zona giorno/notte, meglio seguire quello che ha accennato solchiere, cioè:comandare un relè (o relay) con il comando ausiliario della elettrovalvola, mettre in parallelo i contatti dei due relè con il contatto del termostato ambiente della caldaia.così si avrà che quando almeno una delle due elettrovalvole è completamente aperta si da il consenso alla caldaia di partire. Quando entrambe le elettrovalvole sono completamente chiuse la caldaia (pompa e bruciatore) si fermerà.mappamo mi ha preceduto Modificato: 30 aprile 2008 da settepertre
solchiere Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 così si avrà che quando almeno una delle due elettrovalvole è completamente aperta si da il consenso alla caldaia di partire.L'utilizzo dei contatti dell'elettrovalvola è utile, ma poichè il "comune" del deviatore dei contatti della valvola (interni) è connesso alla fase e non è collegabile a piacere dalla morsettiera, credo che sia più opportuno usare un ralay, magari connettendolo proprio ai contatti dell'elettrovalvola.Non sono un caldaista e non ho ma installato caldaie, solo effettuato predisposizioni, ma mi è predecentemente capitato di essere chiamato da un amico per un problema: collegamento di vari termostati montati in vari piani dell'abitazione che comandavano alrettante valvole di sezionamento zone. La caldaia doveva partire non appena un sensore richedeva l'accensione della caldaia. Fortunatamente ho sfruttato i contatti delle valvole mettendoli in parallelo, ma sono stato foryunato perchè il comune dei contatti era in morsettiera e non collegato internamente alla fase. In questo modo ho risparmiato il ralay.
settepertre Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 poichè il "comune" del deviatore dei contatti della valvola (interni) è connesso alla fase e non è collegabile a piacere dalla morsettiera, credo che sia più opportuno usare un ralay appunto come avevo detto cioè:comandare un relè (o relay) con il comando ausiliario della elettrovalvola, mettre in parallelo i contatti dei due relè con il contatto del termostato ambiente della caldaia.quindi si hanno 3 circuiti totalmente indipendenti visto che non si sa dei possibili sezionamenti dell'impianto
Pierluigi Borga Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 Sembrerebbero delle normali valvole miscelatrici della COSTER a due vie, comunque se usi il semplice contatto del TA che hai nelle rispettive zone notte e giorno, che è un contatto NA devi pilotare un relè in scambio, così quando la valvola deve aprirsi il termostato eccita il relè, poi quando il termostato non chiama più, il relè rimane diseccitato e per il contatto NC chiude la valvola, le due segnalazioni di valvola aperta serviranno per comandare la pompa riscaldamento tramite ulteriore relè in parallelo alle valvole....
mzara Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 Allpra, un nuovo consiglio: la stragrande maggioranza dei termostati in commercio, è equioaggiato con un contatto in scambio, non c'è quindi bisogno di interporre un relè per comandare la valvola.Altrettanto vale per il comando della caldaia: se si tratta di una normale valvola a tre vie, questa si limita a deviare il flusso dell'acqua rimandandola direttamente sul ritorno, la caldaia scalderà solamente l'acqua presente nel piccolo circuito formato da caldaia, collettore/i e qualche metro di tubo dopodichè si arresterà per raggiungimento della temperatura impostata.E' MOLTO importante invece, stabilire se all'interno della valvola, esiste un finecorsa per disalimentare il motorino al raggiungimento dela posizione.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora