Vai al contenuto
PLC Forum


Tele-assistenza con S7-200 (CPU224)


Messaggi consigliati

Inserita: (modificato)
Per distanze fino a 50 metri, una norma (non è FANTA, ma non ricordo quale sia), prescrive che la sezione minima del cavo non dev'essere inferiore a 0,25 mm²/A quindi 4A/mm²
Mi piacerebbe sapere qual è questa norma.... :rolleyes:

Comunque il cavo 4G2,5, se ti sta bene una cdt a fondo linea inferiore al 3%, va più che bene.

Modificato: da Benny Pascucci

Inserita:
Per distanze fino a 50 metri, una norma (non è FANTA, ma non ricordo quale sia), prescrive che la sezione minima del cavo non dev'essere inferiore a 0,25 mm²/A quindi 4A/mm²

Non e' una norma, e' il calcolo della serva (norma della serva) che utilizzavano i vecchi elettricisti in modo empirico... e si usa ancora... :rolleyes:

Inserita:
Comunque il cavo 4G2,5, se ti sta bene una cdt a fondo linea inferiore al 3%, va più che bene.

ciao benny,non va bene una CDT del 3% a fondo linea??

Inserita:
non va bene una CDT del 3% a fondo linea??
Se a fondo linea c'è un carico terminale sì, se da lì parte l'impianto (ad esempio arrivi in un quadro) NO!
Inserita:

il mio è un carico terminale,si tratta di alimentare una pompa sommersa trifase.poi magari aggiungero' una presa per prelevare la monofase,nel caso dovesse servire per attaccare un trapano o magari qualcos'altro.

quale sarebbe la CDT ottimale??

il 3%-4%..è la CDT che si deve ottenere di norma per gli impianti elettrici,oltre non è consentito..si legge cosi nei manuali.

Inserita:

il 3% va più che bene.... ;)

Inserita:
Mi piacerebbe sapere qual è questa norma....

Non è una norma....ne il calcolo della serva.......ma una tabella UNEL......3502.....e qualcosa non ricordo :wub:

Inserita:
Per distanze fino a 50 m, la norma UNEL 35023, prescrive che la sezione minima del cavo non dev'essere inferiore a 0,25 mm²/A (4A/mm²).

Questo indipendentemente dal risultato del calcolo.

trovato per te mzara

grazie benny mettero' un 4x2,5 mmq,perchè mettere un cavo piu' grosso quando non serve??

Inserita:

scusa ma non ho ben capito, cosa centra la potenza contrattuale di 6 kW con il carico che devi alimentare?.

di che potenza è la pompa sommersa? gli 80 metri sono comprensivi della profondità di posa della pompa? bisogna tener conto anche della corrente di spunto della pompa.

con tutti i dati in mano la risposta è più precisa.

saluti bellcar

Inserita:

Si si deve avere i metri (80) il consumo in spunto della pompa e poi si fa il calcolo , che non ricordo qual è? qualcuno sa dirmelo?

Inserita:
Si si deve avere i metri (80) il consumo in spunto della pompa e poi si fa il calcolo
A che ti serve il consumo della pompa allo spunto....semmai ti serve la potenza assornita a regime..... :rolleyes:
Inserita:

allora io ho la pompa di 3 cavalli,il contratto enel è di 6 kW.quindi ho installato un cavo di adeguate dimensioni in base al contratto enel.nel caso dovesse servire.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...