ASMO Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 (modificato) Prova a considerare le 3 fasi come 3 personaggi forzuti, poi prendi un palo e piantalo per terra, indi legagli 3 corde e ditribuiscile a 120° l'una dall'altra, poi danne una ad ogni forzuto, e dì loro di tirare tutti e 3 assieme con la stessa forza di (per esempio) 300Newton (circa 30 kilogrammi), la forza con cui tirano è la corrente, e quindi diciamo 30 Amper.Bene, ora mentre loro 3 tirano equilibrati con la stessa intensità, tu, prova a tagliare il palo (che rappresenta nel nostro caso il neutro) cosa succede ? Niente, poichè i 3 tirano a 120° l'uno dall'altro, e con la medesima forza (corrente) quindi il sistema è in perfetto equilibrio, e tu nonostante abbia tagliato il palo,(neutro sezionato) non hai scombussolato nulla. Questo ti dimostra che se un carico trifase è equilibrato (tipo un motore elettrico) non ha bisogno del neutro.Ma....se uno di quei 3 decide di punto in bianco (ad insaputa degli altri 2) di tirare con una forza di 50 kg, secondo te cosa succede ???? Te lo dico io, gli altri 2 vanno per terra.Questo metaforicamente parlando è quello che ti è successo, il carico era squilibrato, e la mancanza del neutro ha sortito a siffatto risultato, infatti col palo (neutro) ancora piantato per terra, anche se uno dei 3 si fosse messo a tirare più forte, lo sforzo andava sul palo, e gli altri due non cadevano, ergo, se la corrente si squilibria, l'eccesso viene veicolato sul neutro, e le 3 tensioni rimangono stabili nel loro valore.Se proprio una delle 3 correnti esagera, allora magari salta il fusibile di quella fase (si strappa la corda), ma le altre 2 non muovono.Questo è in senso metaforico e spiegato a livello pratco quello che ti è accaduto.Si se vai a staccare il neutro dal trafo in cabina, è meglio che tu abbia già in tasca un biglietto per Timbuctù.....(sola andata).Saluti ASMO Modificato: 26 settembre 2009 da ASMO
Benny Pascucci Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 quindi se ad esempio io andrei in cabina e staccherei il neutro da un trafo farei un mare di danniGià, se andassi in cabina e staccassi il neutro, faresti ul bel danno.... ....scusa, ma non è che ti vuoi vendicare di qualcuno....perchè questa domanda....
Benny Pascucci Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 quindi se ad esempio io andrei in cabina e staccherei il neutro da un trafo farei un mare di danniGià, se andassi in cabina e staccassi il neutro, faresti ul bel danno.... ....scusa, ma non è che ti vuoi vendicare di qualcuno....perchè questa domanda....
chiuro Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 grazie asmo.un altra domanda se ad esempio durante lavori stadali una ruspa trancia solo il neutro dove scappa il ruspista .
chiuro Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 grazie asmo.un altra domanda se ad esempio durante lavori stadali una ruspa trancia solo il neutro dove scappa il ruspista .
daniele_stefanini Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 ....anche lui a Timbuctù...;.)
daniele_stefanini Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 ....anche lui a Timbuctù...;.)
acarrua Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 da un int mgnetotermico quadripolare che comandava un sottoquadro si e staccato il filo del neutro(non era stato stretto bene precedentemente)quindi per ovviare a questo problema quando si hanno degli utitlizzatori monofase in un ambiente civile,la migliore precauzione da adottare qual'è??.........saldare i morsetti degli interruttori,o sperare che tutto vada per il meglio.ciao
acarrua Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 da un int mgnetotermico quadripolare che comandava un sottoquadro si e staccato il filo del neutro(non era stato stretto bene precedentemente)quindi per ovviare a questo problema quando si hanno degli utitlizzatori monofase in un ambiente civile,la migliore precauzione da adottare qual'è??.........saldare i morsetti degli interruttori,o sperare che tutto vada per il meglio.ciao
Walter64 Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Se proprio una delle 3 correnti esagera, allora magari salta il fusibile di quella fase (si strappa la corda), ma le altre 2 non muovono.Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase.
Walter64 Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Se proprio una delle 3 correnti esagera, allora magari salta il fusibile di quella fase (si strappa la corda), ma le altre 2 non muovono.Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase.
Benny Pascucci Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase.Dì la verità, se ti fosse capitato a Napoli, avresti pensato al classico fusibile "pezzotto".....
Benny Pascucci Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase.Dì la verità, se ti fosse capitato a Napoli, avresti pensato al classico fusibile "pezzotto".....
ASMO Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di faseBravissimo...invece io alcuni anni fa, conobbi un elettricista "d'acqua dolce", che per risparmiare sui fusibili, invece di metterne 3 (uno per fase), visto che tanto il neutro è il filo comune di ritorno per tutti i carichi, tanto vale che ne metta uno solo lì che tanto ingloba automaticamente la funzione degli altri 3 sulle fasi, e si risparmia così su fusibili, portafusibili, etc...Ti lascio ora immaginare cosa accadeva appena il suddetto "fusibile globale" saltava....
ASMO Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di faseBravissimo...invece io alcuni anni fa, conobbi un elettricista "d'acqua dolce", che per risparmiare sui fusibili, invece di metterne 3 (uno per fase), visto che tanto il neutro è il filo comune di ritorno per tutti i carichi, tanto vale che ne metta uno solo lì che tanto ingloba automaticamente la funzione degli altri 3 sulle fasi, e si risparmia così su fusibili, portafusibili, etc...Ti lascio ora immaginare cosa accadeva appena il suddetto "fusibile globale" saltava....
Savino Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 (modificato) quindi per ovviare a questo problema quando si hanno degli utitlizzatori monofase in un ambiente civile,la migliore precauzione da adottare qual'è??.........Installi un interruttore automatico differenziale a 4 poli.in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente. Modificato: 27 settembre 2009 da Savino
Savino Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 (modificato) quindi per ovviare a questo problema quando si hanno degli utitlizzatori monofase in un ambiente civile,la migliore precauzione da adottare qual'è??.........Installi un interruttore automatico differenziale a 4 poli.in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente. Modificato: 27 settembre 2009 da Savino
Walter64 Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Dì la verità, se ti fosse capitato a Napoli, avresti pensato al classico fusibile "pezzotto"..... Ti dirò di più ...... ho richiamato l'elettrico e gli ho detto: ma che "crosta" che sei ? hai paura che non ti paghi il fusibile del neutro ??? poi con parole sue ha cercato di spiegarmi la motivazione.L'ho capita MOLTO CHIARAMENTE "solo" oggi
Walter64 Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Dì la verità, se ti fosse capitato a Napoli, avresti pensato al classico fusibile "pezzotto"..... Ti dirò di più ...... ho richiamato l'elettrico e gli ho detto: ma che "crosta" che sei ? hai paura che non ti paghi il fusibile del neutro ??? poi con parole sue ha cercato di spiegarmi la motivazione.L'ho capita MOLTO CHIARAMENTE "solo" oggi
mzara Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente.Savino........ma per favore!Stiamo parlando di sistema trifase distribuito chissà come e tu mi dici così!!!!!!
mzara Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente.Savino........ma per favore!Stiamo parlando di sistema trifase distribuito chissà come e tu mi dici così!!!!!!
Savino Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 (modificato) Scusa mzara non ti seguo.Innazitutto affermare che in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente, non e mica sbagliato.Poi, acarrua aveva fatto una domando precisa e nessuno ha ancora risposto.Nel caso del quadro elettrico della villetta, se al posto del magnetotermico quadripolare c'era un interruttore automatico differenziale a 4 poli, il sistema sarebbe intervenuto. Modificato: 27 settembre 2009 da Savino
Savino Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 (modificato) Scusa mzara non ti seguo.Innazitutto affermare che in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente, non e mica sbagliato.Poi, acarrua aveva fatto una domando precisa e nessuno ha ancora risposto.Nel caso del quadro elettrico della villetta, se al posto del magnetotermico quadripolare c'era un interruttore automatico differenziale a 4 poli, il sistema sarebbe intervenuto. Modificato: 27 settembre 2009 da Savino
sondino Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Nel caso del quadro elettrico della villetta, se al posto del magnetotermico quadripolare c'era un interruttore automatico differenziale a 4 poli, il sistema sarebbe intervenutoNon capisco, anche se ci fosse stato il differenziale il sistema non poteva saltare. Non c'erano correnti di dispersione tra quel quadripolare e gli interuttori a valle.
sondino Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Nel caso del quadro elettrico della villetta, se al posto del magnetotermico quadripolare c'era un interruttore automatico differenziale a 4 poli, il sistema sarebbe intervenutoNon capisco, anche se ci fosse stato il differenziale il sistema non poteva saltare. Non c'erano correnti di dispersione tra quel quadripolare e gli interuttori a valle.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora