Vai al contenuto
PLC Forum


Problema Connessione Pc/s 7 300 Con Adapter Mpi - errore : linea disturbata (33: ecc...)


mgianord

Messaggi consigliati

Buongiorno a tutti.

Primo post in questo forum.

Come avete intuito dal titolo ed essendo alle prime armi con questo tipo di tecnologia vi chiederei cosa ne pensate a riguardo di questo problema che non mi permette di connettermi al PLC per effettuare/scaricare modifiche ai dei programmi già esistenti e funzionanti.

Soluzioni già adottate: sostituito l'adattatore ma il problema persiste. Numerosi tentativi con i vari settaggi disponibili sulle velocità di trasmissione dei dati dalla COM1 del PC alla parallela (9 pin) del PLC.

Tengo presente che il cavo dal PC all'adattatore non è originale. MA non credo si ail problema, dato che con altri macchinari tutto funziona.

Grazie per l'eventuale aiuto...

Maurizio

Link al commento
Condividi su altri siti


Gianmario Pedrani

Credo che il problema sia la configurazione della cpu a me e' capitato un po' di tempo fa quando un tizio aveva caricato la configurazione ardware all'interno della cpu con dei settaggi di comunicazione differenti.....

avevo risolto azzerando la cpu e ricaricando il tutto......

Oppure prova a chiamare siemens magari ti sapranno dire qualcosa di piu'......

ciaooooooooooo

Link al commento
Condividi su altri siti

sarebbe bello sapere che settaggio usi e su che porta ti colleghi

ogni tanto qualche furbone di turno setta la porta MPI della CPU con indirizzo 0 (Quello standard dei programmatori) Quindi se ti colleghi senza cambiare indirizzo il giochino non funziona

prova a mettere l'indirizzo del programmatore 10 o altro numero potrebbe funzionare.

Link al commento
Condividi su altri siti

Matteo Montanari

come settaggio di nodo MPI dell'adattatore poresti impostare 30 o 31 (nodi massimi) anche se in alcuni casi e con CPU "vecchie" non si poteva andare oltre il 16 (ti è stato consigliato un 10 e protebbe andare bene).

come porta di comunicazione normalemente si utilizza la COM1 con la velocità massima impostabile 38400 (ricordarsi di modificare anche il dip-switch sul convertitore)

il cavo di comunicazione, originale o meno deve avere la seguente configurazione: (2 connettori a 9 pin femmine da entrambi i lati collegati incorciati:

1 non collegato

2 -> 3

3 -> 2

4 -> 6

5 -> 5

6 -> 4

7 -> 8

8 -> 7

9 non collegato

a volte occorre selezionare l'adattatore come unico Master del Bus,

in altri casi occorre togliere la comunicazione delle altre utenze per poter accedere alla CPU,

in altri casi occorre segliere l'adattatore in MPI e non in automatico (se nella CPU è presente la porta Profibus potresti provare ad accedere alla CPU da quella porta)

Prova a scollegare gli eventali operatori e collegarti direttamente alla CPU.

per ora non mi viene in mente nient'altro, tienici aggiornato sugli eventuali successi o (mi auguro di no) insuccessi

Link al commento
Condividi su altri siti

Grazie ragazzi.

Ho provato e riprovato i suggerimenti che mi avete chiesto ma non ho risolto nulla.

Azzerare la CPU???? Sicuri???

vi vengono in mente altre impostazioni particolari ???

il cavo di comunicazione è a posto...adapter sempre scelto in MPI e non in automatico. Disinstallato e reinstallato piu' volte impostazioni diverse...

brancolo nel buio.

Attendo suggerimenti...

Grazie

Maurizio

Link al commento
Condividi su altri siti

Probabilmente hai gia' verificato che il LED di POWER dell'adattatore si accenda. Nella CPU si puo' rompere la sola alimentazione +24 dalla porta. In questo caso un PC Adapter non funziona se non e' alimentato esternamente.

Link al commento
Condividi su altri siti

Matteo Montanari

puoi indicare i parametri del PC Adapter.

(quelli impostati nella selezione di Step7, sia quelli hardware, indicando anche il modello).

indica anche la versione di software Step7 ed il tipo di CPU.

può essere che la versione di Step7 non riconsoca la CPU.

Tengo presente che il cavo dal PC all'adattatore non è originale. MA non credo si ail problema, dato che con altri macchinari tutto funziona.

altra domanda, hai provato a cambiare CPU, stessi risultati?

utilizzando un PC adapter diverso, se possibile, ottieni stessi risultati?

spegenre e riaccendere il PC e CPU (credo che hai già provato ma non si sà mai) anche dopo che hai modificato le impostazioni.

Link al commento
Condividi su altri siti

ciao a tutti

grazie ancora per l'interesse

l'adapter ha il led sempre acceso una volta connesso

ed ho provato anche in auto, stessi risultati negativi

il settaggio dell'adapter SIMATIC S7 PC adapter v5.1:

indirizzo 0

timeout 30s

vel tras 187.5kbit

nodo alto 31

l'impostazione hardware dovrebbe essere:

cpu315-dp

firmware v1.2

ind mpi 2

il software STEP7 V5.3+SP1

A PRESTO........

Link al commento
Condividi su altri siti

Il Pc adapter possiede un microswitch (posto su un lato) che ti permette di settare la velocità della seriale: 19,2 oppure 38,4. Prova a verificare che questo sia in accordo con le impostzione che hai sul PC nell'impostazione interfaccia PG/PC nella scheda collegamento locale.

Ciao

B)

Link al commento
Condividi su altri siti

HO GIA PROVATO A TUTTE LE VELOCITA POSSIBILI, VARIANDO SEMPRE TUTTE LE IMPOSTAZIONI FORSE SBAGLIO QUALCOSA DI MOLTO SEMPLICE...........

CIAO E GRAZIE

MAURIZIO

Link al commento
Condividi su altri siti

Matteo Montanari

dai dati che hai fornito dovresti vedere la CPU senza nessun problema (magari con software "non recente" e cpu "nuovissima" potevi avere qualche problema.

prova a modificare in questo modo le impostazioni:

il settaggio dell'adapter SIMATIC S7 PC adapter v5.1:

indirizzo 10

timeout 30s

vel tras 187.5kbit

nodo alto 31

a controllare il dip-Switch al lato del PC adapter, che sia impostato come la velocità nelle impostazioni della porta seriale

... ti chiedevo solo di controllare lo switch e NON le impostazioni....

come porta di comunicazione normalemente si utilizza la COM1 con la velocità massima impostabile 38400 (ricordarsi di modificare anche il dip-switch sul convertitore)

ed a cercare con

NODI ACCESSIBILI
cosa vedi nella rete.

altro, non saprei cosa suggerirti.

Modificato: da keosmm
Link al commento
Condividi su altri siti

come porta di comunicazione normalemente si utilizza la COM1 con la velocità massima impostabile 38400 (ricordarsi di modificare anche il dip-switch sul convertitore)

... ops mi è sfuggito ...

Ciao

B)

Link al commento
Condividi su altri siti

non riesce a collegarsi neanche cosi, da sempre lo stesso era di comunicazione disturbata, sulla guida agli errori del programma parla di caricamento del firmware nell'adapter da verificare ????????

non capisco.......

ciao garzie

:(

maurizio

Link al commento
Condividi su altri siti

Salve mgianord,

Dunque,

Ho letto tutti i tuoi post riguardo questa discussione.....

Allora, ricapitoliamo....

Nel dialog box di settaggio interfaccia,

seleziona PC Adapter(MPI) , non automatico, non Profibus, ecc.

Vai a properties,

In MPI,

Il Check box intitolato PG/PC is the only master on the bus, rimane in bianco,

Il resto lascia come hai gia' detto:

Address = 0

Timeout = 30 s

Transmission Rate = 187.5 Kbps

H.Node Add.= 31

In local connection

Connection to COM1

Tans.rate 38400

Il Check box intitolato Apply settings for all modules, rimane in bianco

Vai sul PC - Adapter,

Seleziona il selettore DIL su 38.4 .

Assicurati di collegare il lato MPI/OP sulla porta PLC e il lato RS232 sulla porta COM1

del PC.

A questo punto, deve funzionare.

Se non, prova un altro cavo.

Se non ancora,un altro PC.

Se non ancora, un'atra CPU.

Saluto.

Link al commento
Condividi su altri siti

Matteo Montanari

Dubbio....

nel PC adapter (lado codici) esistono molte scritte...

partendo dall'alto:

MPI/DP

SIEMENS

SIMATIC S7

PC Adapter V5.1

1p6ES7 972 -0ACA23-0XA0

SVPR2333512

X 3 4

5 6 7

8 9 10

V5.1.2

prova a verificare anche tu se sono uguali (o simili)

-o-o-o-o-

altra cosa quando colleghi il PC Adapter (non importa che sia collegato al cavo ed al PC) il led di power lampeggia e poi rimande in luce fissa?

penso che hai già risposto, verifica e successivamente collega il cavo e prova a cercare la rete con Nodi accessibili.

il led Active Lampeggia, fisso, spento, un impulso, insomma cosa fà?

se hai possibilità controlla anche con un altra CPU, magari il tuo PC Adapter non ha nulla ma è "saltata" la porta MPI della CPU.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

hai detto di avere una cpu315-2dp, prova a collegarti sulla porta profibus.

scolleghi la rete profibus, colleghi il PC Adapter sulla porta profibus della CPU.

selezioni la comunicazione Profibus

e prova con nodi accessibili a vedere la rete.

se riesci, trasferisci la cpu in un nuovo progetto, poi puoi controllare le eventuali impostazioni della porta MPI.

e comunque in questo caso controlli il funzionamento del PC Adapetr, (in Profibus) ma è sempre meglio che niente.

Link al commento
Condividi su altri siti

Matteo Montanari
ma scusate perchè non prova a mettere Auto. Io normalmente imposto auto e non MPI. Non capisco se ha già provato o meno.....

a volte, con certi tipi di CPU, non si riesce a sincronizzare la comunicazione, utilizzando il parametro Auto del PC adapter.

Io ho consigliato di mettere in MPI (fisso) per evitare di avere questo tipo di problematica.

Link al commento
Condividi su altri siti

buongiorno a tutti

ho provato e riprovato con tutti i suggerimenti ma non so piu cosa fare ........

il pc lo uso per scaricare anche altre cose , cosi come la porta com1 ed il cavo e sempre lo stesso , ho scaricato dei file anche ieri ........

ultimo dubbio che mi resta , per modo di dire , è che io vedo il led power lampeggiare alcuni secondi per poi restare sempre on ma non ho mai visto il led active dare segni di vita, pensavo fosse perche non riuscivo a collegarmi ma........

con nodi accessibili si comporta nella stessa maniera...

l'adapter corrisponde alle caratteristiche descritte ed e nuovo , puo non funzionare??????????????????

grazie ragazzi

maurizio

Link al commento
Condividi su altri siti

Matteo Montanari

prova a collegarti alla cpu utilizzando la porta profibus

se ancora non da segni di vita, rivolgiti nel magazzino dove l'hai acquistato e creca di risolvere la situazione con un loro tecnico. (magari utilizzando in contovisione un nuovo adapter).

il pc lo uso per scaricare anche altre cose , cosi come la porta com1 ed il cavo e sempre lo stesso , ho scaricato dei file anche ieri ........

se è così non è da escludere che sia la porta della cpu ad essere andata in "fumo"

Link al commento
Condividi su altri siti

Il LED ACTIVE si accende solo quando l'adapter trasmette dati dopo aver riconosciuto il bus.

Porta fumata. In una CPU sana in RUN misuro la tensione DC tra i pin 3(+) e 8(-). Risultato 0,98 V circa. Non è un parametro assoluto per valutare la salute della porta.

Link al commento
Condividi su altri siti

Salve,

Dunque,

Possibilmente il settaggio della CPU ed il PC non sono in correspondenza, voglio dire il Address della CPU,

di solito 2 (Default)puo' essere stato impostato su un'altro diverso( = al del PC ), oppure la transmission

rate e' diversa.

Ma stranno e' che il PLC non puo' essere settato sotto il 2 e quindi se il PC ha lo 0 non puo' essere quello.

Allora e' il baudrate oppure la porta e' rotta.

Prova aprire un nuovo progetto, e fare un Upload dal PLC.

Se non scarica, allora prova impostare diversi valori di transmission rate.

Poi, non hai un'altra CPU, cavo, PC ed Adapter per fare dei confronti ed eventualmente arrivare per

esclusione?

Saluto.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...