Vai al contenuto
PLC Forum


Cpu S7-200 Non Vede Un'espansione


Messaggi consigliati

Inserita:

CPU 224 con 3 moduli di espansione, l'ultimo (il + a destra non mi viene visto dalla CPU, cambiando l'ordine dei moduli la situazione non cambia)

dove parare?


Inserito:

CPU 224 con 3 moduli di espansione, l'ultimo (il + a destra non mi viene visto dalla CPU, cambiando l'ordine dei moduli la situazione non cambia)

dove parare?

Inserita:

Io farei una prova banale ma mi sembra la più immediata cioè quella di cambiare la Cpu.

Perchè se fosse un modulo ti avrebbe dato il problema singolarmente.

Ciao da Cigo

Inserita:

Io farei una prova banale ma mi sembra la più immediata cioè quella di cambiare la Cpu.

Perchè se fosse un modulo ti avrebbe dato il problema singolarmente.

Ciao da Cigo

Inserita:

Il numero massimo di moduli di ampliamento dovrebbe essere di 7 ma dipende anche dal tipo di moduli installati, puo' succedere che la somma della corrente assorbita dal bus (5V) sia superiore a quella fornita dalla cpu.Ad esempio un modulo 16I/16O assorbe 160mA la cpu al massimo ne da 600mA se ne metto 4 sono gia' fuori.Sicuramente non e' il tuo caso ma non si sa mai.

Inserita:

Il numero massimo di moduli di ampliamento dovrebbe essere di 7 ma dipende anche dal tipo di moduli installati, puo' succedere che la somma della corrente assorbita dal bus (5V) sia superiore a quella fornita dalla cpu.Ad esempio un modulo 16I/16O assorbe 160mA la cpu al massimo ne da 600mA se ne metto 4 sono gia' fuori.Sicuramente non e' il tuo caso ma non si sa mai.

Inserita:

Sono andato a vedere le caratteristiche tecniche e la Cpu 222 può supportare al max 2 moduli come sembra essere il tuo problema.

E' per questo che ti dicevo di cambiare la Cpu 224 perchè non vorrei che avessero messo l'hardware per comunicare con le espansioni della Cpu 222 ?

Facci sapere poi come lo risolvi perchè sono interessato anch'io.

Ciao da Cigo

Inserita:

Sono andato a vedere le caratteristiche tecniche e la Cpu 222 può supportare al max 2 moduli come sembra essere il tuo problema.

E' per questo che ti dicevo di cambiare la Cpu 224 perchè non vorrei che avessero messo l'hardware per comunicare con le espansioni della Cpu 222 ?

Facci sapere poi come lo risolvi perchè sono interessato anch'io.

Ciao da Cigo

Gabriele Corrieri
Inserita:

Ciao aleb2,

se stai usando periferiche intelligenti (ethernet, modem, profibus, posizionamento) ricordati che ne puoi usare al massimo 2 e per talune solo una per tipo.

Un rapido consiglio ... se monti solo quella unità te la vede? Tanto per escludere il modulo danneggiato, comunque se posti l'elenco dei moduli possiamo interderci (a mio parere) meglio.

Ciao

Gabriele Corrieri
Inserita:

Ciao aleb2,

se stai usando periferiche intelligenti (ethernet, modem, profibus, posizionamento) ricordati che ne puoi usare al massimo 2 e per talune solo una per tipo.

Un rapido consiglio ... se monti solo quella unità te la vede? Tanto per escludere il modulo danneggiato, comunque se posti l'elenco dei moduli possiamo interderci (a mio parere) meglio.

Ciao

Inserita:

E' stato risolto resettando la CPU e riscaricando il programma..mah!

Inserita:

E' stato risolto resettando la CPU e riscaricando il programma..mah!

  • 5 years later...
Inserita:

Volevo sapere come collegare e utilizzare gli ingressi veloci di questa CPU 6ES7 314-6CF00-0AB0

Grazie

Inserita:

Volevo sapere come collegare e utilizzare gli ingressi veloci di questa CPU 6ES7 314-6CF00-0AB0

Grazie

Inserita:

Non vorrei sembrarti scortese, ma la risposta a questa domanda è una sola: esattamente come descritto nel manuale.

Inserita:

Non vorrei sembrarti scortese, ma la risposta a questa domanda è una sola: esattamente come descritto nel manuale.

Gianmario Pedrani
Inserita:

Aggiungo che nella home page di plc-forum c'è un bellissimo link al siemens support dove inserendo il codice della tua cpu ti puoi scaricare il manuale, ed leggerti le varie fac..

i manuali in italia non li vuole leggere propio nessuno!!!! accidenti

poi se dal manuale non capisci come utilizzarle, allora saremmo ben lieti di darti dei consigli,

Gianmario Pedrani
Inserita:

Aggiungo che nella home page di plc-forum c'è un bellissimo link al siemens support dove inserendo il codice della tua cpu ti puoi scaricare il manuale, ed leggerti le varie fac..

i manuali in italia non li vuole leggere propio nessuno!!!! accidenti

poi se dal manuale non capisci come utilizzarle, allora saremmo ben lieti di darti dei consigli,

  • 1 year later...
Inserita:

salve ragazzi,

in un impianto di dei piccoli capannoni, si rispetta la norma se faccio arrivare una linea dorsale da 4mmq a monte di un interruttore differenziale da 20A 30mA,e poi da questo faccio partire sia una linea da 2,5mmq per delle prese ad attacco DIN poste sempre dentro al quadro e una linea da 1,5 mmq per due lampade a neon 2x58W?

Inserita:

salve ragazzi,

in un impianto di dei piccoli capannoni, si rispetta la norma se faccio arrivare una linea dorsale da 4mmq a monte di un interruttore differenziale da 20A 30mA,e poi da questo faccio partire sia una linea da 2,5mmq per delle prese ad attacco DIN poste sempre dentro al quadro e una linea da 1,5 mmq per due lampade a neon 2x58W?

Inserita:

Ti importa la norma o la sicurezza?

Fermo restando che occorre fare due calcoli (sulle lunghe distanze) tu ti ritrovi ad avere una linea da 1,5 mm2 la cui portata non deve (dovrebbe) superare i 10 A ed una linea da 2,5 mm2 che non deve superare i 16A.

Però la protezione MGT è da 20A.

Una soluzione può essere:

arrivo linea da 4 mm2.

MGT Diff da 16A

linea presa e linea luce da 2,5 mm2

E' una soluzion economica.

Oppure un MGT diff. da 16A ed uno da 10A, hai la selettività ed un lieve costo in più.

Inserita:

Ti importa la norma o la sicurezza?

Fermo restando che occorre fare due calcoli (sulle lunghe distanze) tu ti ritrovi ad avere una linea da 1,5 mm2 la cui portata non deve (dovrebbe) superare i 10 A ed una linea da 2,5 mm2 che non deve superare i 16A.

Però la protezione MGT è da 20A.

Una soluzione può essere:

arrivo linea da 4 mm2.

MGT Diff da 16A

linea presa e linea luce da 2,5 mm2

E' una soluzion economica.

Oppure un MGT diff. da 16A ed uno da 10A, hai la selettività ed un lieve costo in più.

Del_user_23717
Inserita:

La linea luci "difficilmente" andrà in sovraccarico, bisognerebbe verificare se il 20A protegge adeguatamente da corto circuito la cordina da 1,5 mmq...

Poi di prese da 16A protette da interruttori "maggiorati di una taglia" se ne vedono parecchie, e anche li non è corretto dire a priori che non è sicuro...

Non devi preoccuparti della norma, ma della sicurezza come ha affermato Nino... quindi o ridimensioni gli interruttori, o ti calcoli l' integrale di joule e comportamenti termici...

Del_user_23717
Inserita:

La linea luci "difficilmente" andrà in sovraccarico, bisognerebbe verificare se il 20A protegge adeguatamente da corto circuito la cordina da 1,5 mmq...

Poi di prese da 16A protette da interruttori "maggiorati di una taglia" se ne vedono parecchie, e anche li non è corretto dire a priori che non è sicuro...

Non devi preoccuparti della norma, ma della sicurezza come ha affermato Nino... quindi o ridimensioni gli interruttori, o ti calcoli l' integrale di joule e comportamenti termici...

Inserita:

Avevo una automobile sgangherata, pochi freni, poche luci ma era affidabilissima: non si fermava neanche se il motore andava in sovratemperatura essendo raffreddata ad aria e non avendo "bulbi" o encoder.

Ero giovane, mi era sufficiente partire e non mi preoccupavo della norma, della sicurezza mia (luci e freni) e della sicurezza degli altri (freni e luci) , ed anche della continuità di esercizio (Termostato sulla testata). Forse in tema di impianti elettrici è anche così. O no???

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...