Vai al contenuto
PLC Forum


S7 200 E Rtd Em 231


Messaggi consigliati

led lampeggiante
Inserita:

Un saluto a tutti.

Devo realizzare un automatismo con il controllo della temperatura di due vasche.

Vorrei usare una S7 222 e un modulo RTD EM 231.

Ecco le domande: Ho letto e riletto il manuale della cpu, ma ancora non mi è chiaro dove viene riportato il valore della temperatura letto dalle rtd; per caso in AIW0 e AIW1?

é possibile utilizzare il potenziometro analogico a bordo per impostare, fatte le debite conversioni, un valore di riferimento?

Dato che al momento possiedo solo la cpu222, esiste un modo per testare il programma senza il modulo em231?

Grazie a tutti.


led lampeggiante
Inserito:

Un saluto a tutti.

Devo realizzare un automatismo con il controllo della temperatura di due vasche.

Vorrei usare una S7 222 e un modulo RTD EM 231.

Ecco le domande: Ho letto e riletto il manuale della cpu, ma ancora non mi è chiaro dove viene riportato il valore della temperatura letto dalle rtd; per caso in AIW0 e AIW1?

é possibile utilizzare il potenziometro analogico a bordo per impostare, fatte le debite conversioni, un valore di riferimento?

Dato che al momento possiedo solo la cpu222, esiste un modo per testare il programma senza il modulo em231?

Grazie a tutti.

Inserita:

1- il primo ingresso analogico è su AIW0, il secondo su AIW2, sono word (2byte)

2- il potenziometro a bordo teoricamente lo puoi utilizzare (magari per far delle prove), tieni conto della sensibilità

3-per testare il programma dovrai forzare gli ingressi analogici (es. dalla TABELLA DI STATO )

CIAO

Inserita:

1- il primo ingresso analogico è su AIW0, il secondo su AIW2, sono word (2byte)

2- il potenziometro a bordo teoricamente lo puoi utilizzare (magari per far delle prove), tieni conto della sensibilità

3-per testare il programma dovrai forzare gli ingressi analogici (es. dalla TABELLA DI STATO )

CIAO

led lampeggiante
Inserita:

Un grande grazie per la velocità e la precisione.

led lampeggiante
Inserita:

Un grande grazie per la velocità e la precisione.

  • 4 years later...
Inserita:

Salve, le schede AI del 300 supportano l'alimentazione degli strumenti loop-powered ? o devo mettere io la 24V in serie al cavo della 4-20 ?

Inoltre la massa delle schede analogiche, secondo voi, è isolata dal bus e quindi dalla massa del plc ?

razie.

Inserita:

Salve, le schede AI del 300 supportano l'alimentazione degli strumenti loop-powered ? o devo mettere io la 24V in serie al cavo della 4-20 ?

Inoltre la massa delle schede analogiche, secondo voi, è isolata dal bus e quindi dalla massa del plc ?

razie.

Inserita:

Se configuri gli ingressi per 4-20mA 2 fili il loop è alimentato dalla scheda , Se invece scegli 4-20 mA 4 fili il loop và alimentato (e protetto) dall'esterno.

Ricordati anche di posizionare correttamente il blocchetto di configurazione hardware che si trova sul fianco della scheda. (1 blocchetto ogni 2 ingressi).

Per la massa non ricordo , dovrei consultare il manuale...

Ciao

Nilo

Inserita:

Se configuri gli ingressi per 4-20mA 2 fili il loop è alimentato dalla scheda , Se invece scegli 4-20 mA 4 fili il loop và alimentato (e protetto) dall'esterno.

Ricordati anche di posizionare correttamente il blocchetto di configurazione hardware che si trova sul fianco della scheda. (1 blocchetto ogni 2 ingressi).

Per la massa non ricordo , dovrei consultare il manuale...

Ciao

Nilo

Inserita:

dipende dalla scheda , solitamente si (tecnica a 2 fili) , cabla porta a scheda alimentazione a morsetto 10 e 20 , dopodiche' gira dietro alla scheda il "cubo" in posizione 4-20 mA (attento che vale per 2 canali)

Solitamente le schede sono optoisolate a 2 canali per volta.

Ciao

Inserita:

dipende dalla scheda , solitamente si (tecnica a 2 fili) , cabla porta a scheda alimentazione a morsetto 10 e 20 , dopodiche' gira dietro alla scheda il "cubo" in posizione 4-20 mA (attento che vale per 2 canali)

Solitamente le schede sono optoisolate a 2 canali per volta.

Ciao

  • 1 year later...
Inserita:

salve ragazzi,

ho un dubbio che mi frulla in testa.

Devo effettuare l'adeguamento al DM 37/08 di un edificio pubblico,in questo edificio ho trovato i punti luce con la cordina da 1 mm2, che ho provveduto a sostituire con nuova cordina N07 da 1,5mmq con colorazione blu,gialloverde, e colore di fase.

Le prese sono normali prese da 10A con cordina da 1,5mm2, e queste le ho lasciate così come le ho trovate visto che dovrei essere a norma o no? come linea che mi arriva alle cassette di derivazione ho una linea da 6mm2 che mi prende sia luci che prese, e come interruttore andrò ad installare un int mgt diff da C10 30mA, sotto un int diff generale 4P da 32A (il contratto è da 10kW e sarà passato a 30KW)...fin qui c'è qualcosa che non va?

E adesso ecco il mio dubbio...se aggiungo prese da 16A con cordina unipolare da 2,5mmq e le collego alla linea che mi arriva alla cassetta di derivazione rispetto la norma? o in quel caso l'int diff mgt dovrebbe essere da 16A?(sec me sarebbe errato mettere delle prese da 10A sotto un diff da 16A) ma meglio chiarisi le idee no? :P

I circuiti luce e prese possono stare sotto lo stesso int mgt diff da 10A? rispetto la norma?

grazie delle eventuali risposte....siete gentilissimi e di grande aiuto!!

Inserita:

salve ragazzi,

ho un dubbio che mi frulla in testa.

Devo effettuare l'adeguamento al DM 37/08 di un edificio pubblico,in questo edificio ho trovato i punti luce con la cordina da 1 mm2, che ho provveduto a sostituire con nuova cordina N07 da 1,5mmq con colorazione blu,gialloverde, e colore di fase.

Le prese sono normali prese da 10A con cordina da 1,5mm2, e queste le ho lasciate così come le ho trovate visto che dovrei essere a norma o no? come linea che mi arriva alle cassette di derivazione ho una linea da 6mm2 che mi prende sia luci che prese, e come interruttore andrò ad installare un int mgt diff da C10 30mA, sotto un int diff generale 4P da 32A (il contratto è da 10kW e sarà passato a 30KW)...fin qui c'è qualcosa che non va?

E adesso ecco il mio dubbio...se aggiungo prese da 16A con cordina unipolare da 2,5mmq e le collego alla linea che mi arriva alla cassetta di derivazione rispetto la norma? o in quel caso l'int diff mgt dovrebbe essere da 16A?(sec me sarebbe errato mettere delle prese da 10A sotto un diff da 16A) ma meglio chiarisi le idee no? :P

I circuiti luce e prese possono stare sotto lo stesso int mgt diff da 10A? rispetto la norma?

grazie delle eventuali risposte....siete gentilissimi e di grande aiuto!!

Inserita:
...fin qui c'è qualcosa che non va?

Direi proprio di no!

se aggiungo prese da 16A con cordina unipolare da 2,5mmq e le collego alla linea che mi arriva alla cassetta di derivazione rispetto la norma?

Direi proprio di si! Se come dici:

come interruttore andrò ad installare un int mgt diff da C10

Anche perchè:

sarebbe errato mettere delle prese da 10A sotto un diff da 16A

Però è anche vero che le prese da 16 limitate a 10.........che cosa le metti a fare!

E' anche vero però che è difficile trovare apparecchi che assorbono più di 10A!

In ogni modo sono convinto che stai facendo i passi giusti.

Avanti il prossimo!

P.S.

I circuiti luce e prese possono stare sotto lo stesso int mgt diff da 10A?

Nessuno dice il contrario!

Inserita:
...fin qui c'è qualcosa che non va?

Direi proprio di no!

se aggiungo prese da 16A con cordina unipolare da 2,5mmq e le collego alla linea che mi arriva alla cassetta di derivazione rispetto la norma?

Direi proprio di si! Se come dici:

come interruttore andrò ad installare un int mgt diff da C10

Anche perchè:

sarebbe errato mettere delle prese da 10A sotto un diff da 16A

Però è anche vero che le prese da 16 limitate a 10.........che cosa le metti a fare!

E' anche vero però che è difficile trovare apparecchi che assorbono più di 10A!

In ogni modo sono convinto che stai facendo i passi giusti.

Avanti il prossimo!

P.S.

I circuiti luce e prese possono stare sotto lo stesso int mgt diff da 10A?

Nessuno dice il contrario!

Inserita:

come al solito siete stati gentilissimi e di grande aiuto!!! grazie di tutto!

Inserita:

come al solito siete stati gentilissimi e di grande aiuto!!! grazie di tutto!

  • 3 weeks later...
Inserita:

direi proprio di no.......

KW- art. 5 comma (a) D. M. n. 37 del 22/01/08

Inserita:

direi proprio di no.......

KW- art. 5 comma (a) D. M. n. 37 del 22/01/08

Inserita: (modificato)

giacomino28 spiegati meglio; cosa c'è che non condividi o consideri errato?

Modificato: da Livio Orsini
Inserita: (modificato)

giacomino28 spiegati meglio; cosa c'è che non condividi o consideri errato?

Modificato: da Livio Orsini
Inserita:

a qualsiasi modifica, dovrebbe seguire una dichiarazione di conformita', ad ogni dichiarazione deve essere allegato un progetto, in base al progetto devono essere eseguiti i lavori, superanto i 6 KW di potenza il progetto dovrebbe essere redatto da un libero professionista inscritto al relativo albo e non dall' installatore se non diversamente abilitato, quindi quello detto nei precedenti post e' corretto a patto che chi redige il progetto da allegare alla dichiarazione e' abilitato a farlo...

Inserita:

a qualsiasi modifica, dovrebbe seguire una dichiarazione di conformita', ad ogni dichiarazione deve essere allegato un progetto, in base al progetto devono essere eseguiti i lavori, superanto i 6 KW di potenza il progetto dovrebbe essere redatto da un libero professionista inscritto al relativo albo e non dall' installatore se non diversamente abilitato, quindi quello detto nei precedenti post e' corretto a patto che chi redige il progetto da allegare alla dichiarazione e' abilitato a farlo...

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...